是關於空氣斷路器逆電力的問題 ? 該如何排除 ?
小弟工作的關係所以來這求解答 !
是關於空氣斷路器的問題 ! 如題 !
當啟動發電機運轉後想再經過控器斷路器來操作抽水機運轉時 .
每當啟動抽水機時. 空氣斷路器就會顯示異常而不能正常運轉 .
然後電子頁面會顯示問題 ! 即是 >>> 逆電力 ~
小弟不懂甚麼是逆電力 ???
小弟不才專業能力不足 . 無法解決 !
也有找過幾位師傅還是找不道問題來源 !
希望有專業級的人士能幫忙解答 !
小弟感激不盡 !!!!!!
2 Answers
Rating
- 7 years agoFavorite Answer
逆電力繼電器
►TYPE TRP-C
When direction of power is reverse , the main contact is closed after time delay.This relay is used in phase control for parallel opareted Generator protection.
意思是併聯發電機在有反向電力時會將電路斷開,來保護發電機。
你的系統可能是抽水機的反電勢或啟動電流太大所造成,有需要你將完整的電力配置描述清楚,才有辦法確定?如發電機抽水機馬力電壓,其他並接電器設備,其他並接電源裝置,其他線路保護裝置等,最好有電路配置圖才能推測原因。