RahXphone asked in 科學工程學 · 9 years ago

電線電纜選用問題~~(20 POINT)

各位大大...請幫小弟解惑 ~ .

Q1:使用24V電壓...操作電流20A...電纜總長100公尺..壓降在5%以內 我要使用何種規格電纜?請幫幫忙(最好能附上計算式及對照表) ... 線材質為銅

公式:R=ρ*L/A 銅電阻係數(ρ)為: 1.724 * 10 ^ -8Ω.m

Q2:電壓降 直流及交流 電壓降標準安全範圍是多少?

Q3:參照AWG線徑標準規格AWG18 為什麼耐流量是7A? (希望附上計算式)

Q4電纜型號 VCTF, CCV, HIV 等等規格種類 有對應表之類可供查詢簡寫全名?

2 Answers

Rating
  • jose
    Lv 6
    9 years ago
    Favorite Answer

    不明白為何24v線路要拉那麼遠?拉110V或220V線路到設備附近再降壓不行嗎?

    2011-11-27 16:03:27 補充:

    Ans 1:網路上有免費服務,只要輸入數據即可 http://www.electrician2.com/calculators/wireocpd_v... 2: 這是交流電The allowable voltage drop on branch circuit is 3%The total maximum voltage drop on both feeder and branch circuit to the farthest outlet does not exceed 5%你選用AC-DC整流器的廠家應有詳細說明Ans 3 AWG 18 THHN 90°C 的安培值是14Amp(由NEC 2005電工法規 table 310.16)查出 14amp X 80%=11.2amp, 這就是安全值.你指的那電線是何 種?THW ,THWN…Ans 4: VCTF,CCV,HIV 網路上查到有廠商在賣,你不彷問他們

  • 8 years ago

    對於電線電纜相關的規格問題, 不妨可直接來電詢問我們, 有專業人員可直接解決你的疑問 請洽 宏典電線電纜有限公司 (弘展電業行) TEL: 04-23551711 江先生

    也可上 宏典電線電有限公司 FACEBOOK 留下資料, 以便做回覆, 謝謝

Still have questions? Get your answers by asking now.