想請各位分享如何防範雷擊對電子設備產生的危害呢?

前幾天下午下大雨,坐在工廠灌裝台上,突然間我看到有一道雷打在附近,很大聲,我嚇了一跳,想說工廠電子灌裝機不會因此又有問題了吧~結果巡了一下,果然出大問題,後來工程師來維修,打開其中一台灌裝機操作面版箱時,傳來一陣燒焦味,結果每一台灌裝機有關電腦連線那塊機版都壞了,連帶還壞了一台用來感應重量的感應器。為了維修公司花了不少錢!這已經不是第一次灌裝機因雷擊出狀況了之前也因雷擊換了一個機版,想說怎麼會這樣呢?灌裝機有接地和而避雷針二支也有接地,請各位幫幫忙喔?

Update:

第一次狀況下大雨加上打雷就將一台灌裝機感應重量的感應器弄掛!

第二次也是下大雨加上打雷就倒致灌裝機電腦連線連線錯亂!問維修工程師什麼原因,回答換了新的機版比較好,問他好在哪裡回答比較穩定OX!最後查到是連線機版上的CPU壞了倒致連線錯亂!這次換了好幾塊機版!

第三次狀況下大雨加上雷打在附近很大聲結果每一台灌裝機有關電腦連線那塊機版又都壞了連帶還又壞了一台用來感應重量的感應器!

像這一兩天沒下雨打雷灌裝機運作起來都正常~但總是不能不想個辦法解決,傷腦筯啊~~

4 Answers

Rating
  • sky
    Lv 5
    1 decade ago
    Favorite Answer

    我們先聊聊雷電形成的原因

    雷電(閃電)的形成(雷電是什麼?)

      雷電的形成由於大氣層之壓力和溫度變動,使氣流向上運動,此向上氣流在積雨雲的柱形中心能具有超過120km/h的速度,亦能引起亂流危及飛機同時它也能引起電荷分離,由研究瀑布得知沉降的細微質粒取得正電荷,較粗大的質粒取得負電荷,雲層中的向上氣流將較細之正離子攜往高空,如此就把兩種電荷分離形成一帶電場,較粗重之負電離子沉於積雨雲之底部,因此約有90%以上的放電會發生在帶負電雲層底部與受感應而帶有正電的大地之間。

    關於雷擊

      當帶電的積雨雲下降至3000M~4000M之高空時雷雲之電場強度可能破壞空氣之介電能力,由雷雲底部產生以106~107米/秒移動速度之向下先導,同時由於空間電力線在尖端處較密集,使大地感應之電荷較易於尖端處破壞空氣介質產生一向上閃流(upward streamer),當向下先導往下移動時,許多被感應之尖端會同時產生向上閃流企圖與向下先導結合,此時任何一向上閃流與雷電向下先導相結合形成一洩流通道而構成一次雷擊,也就是我們所說的「天雷勾動地火」。

    (詳 http://www.lpi-btc.com.tw/stroke.php )

    關於雷害

    當雷暴發生時所產生的雷害大致上可分成二大類:

    第一類 直接雷的雷害; 就是眼睛看的見的雷擊(閃電)。雷電由天空落下,通常造成的危害是建築物、樹木、行人…等等的損壞與死亡。

    第二類 感應雷的雷害; 也可以說是電磁波的磁場感應原理危害。雷電能量大多經由電力系統或信號線路進入建築物;因一般電器設備無法承受大量雷電能量進入,所以就會造成電氣設備的損壞。也就是說電力系統及資訊線路因感電而產生突波破壞。

    避雷保護

    一套完整之避雷保護必須具備以下三大要素:

    一、直接雷保護: 這裡我們通常建議在建築物最高點安裝避雷針,將直接雷擊的雷電能量經由我們指定的路徑,導引到接地系統消散於大地(目前為止是最有效的方法)。故避雷針在國外大家都稱為「雷電導引針」也就是我們說的「引雷針」。所以避雷針所能保護的僅有建築物、樹木、行人…等等。

    二、感應雷保護: 這裡我們建議在建築物內所有電力系統與信號線路的進入端與引出端安裝「突波保護器」,將經由電力系統與信號線路的雷電突波能量經由接地系統導入大地,藉以阻擋突波進入進而破壞電氣設備。

    三、接 地 系 統 : 不管再好的避雷針,或最強的突波保護器,如果沒有一套完善的接地系統,那麼這些東西都是白裝的;因為雷電/突波能量是往阻抗低的地方跑,如同水往低處流,所以一套完善的接地系統它 的接地電阻值必須小於10歐姆(法規規定),以方便讓大地更快的吸收這些能量。

    您的問題大多是突波影響

    首先請先了解突波的來源

    突波產生的方式很多,但以雷暴發生時所帶來之突波造成的損害最為嚴重。雷電脈衝可能由直接雷擊或近處雷擊之電磁感應和電容合方式進入電力線,感應到電力線之雷擊放電電流視地區而定,平均而言大約在30-35KA,亦可能高達100KA,其中除了高電流和能量,主要的問題是非常高的電流上升率(di/dt)會導致過高的電壓位準被感應到導線上,雷擊放電電流之上升率可高達10KA/微秒及高達 12KV/微秒之高電壓上升率已被記錄過。

    一般而言,遭突波襲擊的機率往往是遭直接雷擊的數十倍以上,甚至高達數百倍,因為避雷針之保護半徑大約為數十公尺或上百公尺但突波可能從一公里至數公里以外引進,造成所處建物內之電力、通信、電腦等精密電子設備毀損。

    當建築物處於山區、郊外和都會區,其所承受之雷擊突波電流大小和機率均不同,故對並聯型突波消除器之耐雷突波等級應慎重選擇,才能達到經濟又安全之效果。

    突波消除器在不同之電力系統其保護模態(架構)及使用數量

    亦隨之不同

    2010-08-24 09:35:54 補充:

    突波消除器之規格及選用時應考慮到之項目不外乎耐雷突波,例如25KA、50KA或100KA等,在比較此項目時必須註明其突波電流波形像8/20&μS;S或10/350μS,因為對不同的電流波形其耐雷突波是不同的。目前在市場上銷售之並聯型突波消除器(TVSS)很多,但大部份是以黑箱作業,只告訴客戶其耐雷突波有多少KA,乍聽之下會認為其KA值很大,但實際上該避雷器是何種突波電流波形像、其每一相能耐雷為多少KA、其實際保護模態(例如L-L,L-N,L-G,N-G)是如何均未交代清楚,這些條件與突波消除器(TVSS)之選用及成本是息息相關的,若選用不當,其避雷效果是無法顯現的。

    2010-08-24 09:38:35 補充:

    選用時機 建議依IEC61312 及ANSI/IEEE C62.41 規定

    簡單來說 越靠近山區 突波容量 要用大一點 材質要好一點

    反之 越近市區 突波容量可以小一點 但是材質要選敏感一點

    2010-08-24 09:42:41 補充:

    其餘 資訊 請轉 意見觀看

    2010-08-24 09:45:16 補充:

    因為避雷器之材質不同:目前坊間避雷器材質可分為三種,即火花間隙(SPARK GAP),金屬氧化變阻器(MOV)和矽崩潰二極體(Zener Diode),其耐雷突波、殘餘電壓、能量排除能力等上述規格均不同,其價格當然也不同,故選用前必須針對前述各項規格全盤考慮,不能不慎重,否則可能會發生花錢又受氣之憾事。

    2010-08-24 09:45:22 補充:

    突波器有分並聯型,跟串聯型兩種。

    如果裝並聯型,這樣就不要考慮太多,裝在總電源二次側即可。

    但是如果裝串聯型的,就要裝在電源的二次側;變壓器一次側。但是請注意要裝串聯型,你必須注意電源電壓相線結構,跟滿載時電流大小。

    這位大大,我想您所需要的應該是串聯型突波器:(實際須以現場為主 這裡資料僅供參考)

  • 1 decade ago

    有請中國或日本的電力工程師來台檢查過了嗎?

    確定是雷擊而不是感應電力燒毀設備嗎?

    2010-08-19 23:13:27 補充:

    台電常常將感應電力災害錯歸為雷擊災害導致工廠保險求償無門,雷擊與感應災害是完全不同的,雷擊是源於高空的磨擦微電力累積而成,感應災害則是源於地面聚導電性 (因為土地導電特性感應高空電力自體發生的...也就是說根本沒被雷擊中,若依傳統舊式建築法規安裝避雷針及埋設疏壓銅棒反而會使傷害更嚴重),此問題多發生於農地改建的土地,因長期使用農肥藥改變土地酸鹼值也使的導電聚電特性連帶改變。

    2010-08-19 23:14:21 補充:

    直接雷擊災害通常僅限集中於小範圍區域 (受災範圍約幾十戶...透過台電輸配電力設備產生的災害除外),感電災害則很有可能是更大面積的,因為土地特性導致感應電力集中於某區域透過避雷設備加重災害。

  • 1 decade ago

    如果維修公司夠力的話應該在機板裝雷擊管~但很多維修公司都裝迷糊因為麻煩要改裝機板

  • 野豬
    Lv 7
    1 decade ago

    1.

    UPS

    2.

    有穩壓防突波的排插

Still have questions? Get your answers by asking now.