    Favorite Answer

    C/R換氣是依據勞工安全衛生法的規定施作

    C/R需要適當補充外界新鮮空氣 因為C/R是屬於密閉空間

    但是C/R有落塵量的問題

    所以補充外界的空調箱 我們叫它做MAU

    通常標準MAU 前面會有30-35%的紙框初級濾網

    中間會在加一個85%的中級鐵框或紙框濾網

    最後在出口處會有 99.97%的HAPE 高級濾網

    另外因為外界溫濕度 變化很大 不符合C/R的恆溫恆濕規定

    所以MAU會有降低溫度的 預冷盤 冰水盤

    強制除濕及加溫的加熱器

    以及強制加濕的加濕器

    當然不會少最重要的送風馬達風鼓組

    塵室換氣次數多寡與particle的關係為何?

    A:若是MAU管理的當 理論上是沒差

    其實除換氣外 MAU還有一個最重要的工作

    就是保持C/R內的靜壓值 防止外界髒空氣徑入C/R

    在1000CLASS以下的C/R內 還有安裝 99.97%的FFU

    也是維持C/R落塵量的關鍵

    FFR--空氣循環過濾風扇組 (循環風扇+高級過濾網)

    Source(s): 旭寬空調機電(苗栗)
  • 1 decade ago

    換氣次數與Particle數量成正比