Anonymous
Anonymous asked in 科學其他:科學 · 10 years ago

Trane冰機趨近溫度(approach)偏高問題如何解決?

最近愈來愈熱,冰機的趨近溫度已達3.5度C了還持續往上,(判斷為菌藻影響)

目前冷卻水泵已全載,冰機LOADING約85~90%,目前無法停機清洗銅管,僅靠藥水緩慢抑制-但功效不大,請教各位前輩:

1.有無特殊技術可以解決?如電位剝離法臭氧殺菌法..臭氧殺菌法..等

2.短期無法停機安裝ACTS or 銅管刷洗~~是否還有其他不停機的處理方式?

3.從冷卻水塔水質處理著手:導電度/PH/餘氯應控制到多少'?

4.是否還有其他高手願意提供經驗分享

5.TRANE1280型離心機高壓多少會跳機??

Thanks

Update:

for 炎影 ~~謝謝您的意見

2 Answers

Rating
  • right
    Lv 7
    10 years ago
    Favorite Answer

    這是只個小問題。建議版大裝一台環保的美國進口的工業用或商業電子水垢(質)處理器,就迎刃而解.功能如下(1)防、除垢(2)抑制菌藻(3)抑制生銹

    2010-07-14 21:35:18 補充:

    炎影兄,以下請參考一下,感恩!

    環保考量,早期物理式的磁能水垢處理器很盛行,就如同傳統相機陪伴了我們大半世紀,曾幾何時,現在的主流都是電子式的數位相機。

    科技的進步,物理式的電子水垢處理器將磁能式取而代之。目前,世界先進國家,生產磁能式的廠商越來越少,電子式的愈來愈多,中國大陸的山寨版超多,網路查一下就知道。

    物理式的優點,不需停機。缺點,無法像酸洗馬上見效,它是一步一步的處理,但至少安裝後熱交換器就停止結垢了!因此,選購時特別重要。簡易的判別,沒有全世界市場20萬台以上的市場驗證,那要特別注意,別作了白老鼠或貼牌的大陸山寨版。

    2010-07-14 21:40:11 補充:

    未來環保物理式的電子水垢(質)處理器將取代傳統化學式,它已經愈來愈便宜了!

    Source(s): 自己經驗和參考網站 美國www.scalewatcher.com亞洲 www.scalewatcher.asia
    • Login to reply the answers
  • 炎影
    Lv 7
    10 years ago

    趜近溫度拉大,若無不凝結氣體,銅管壁已附著水垢或生物膜,除了停機保養外,其他方法都無法立竿見影,若真得暫時無法停機,setpoint溫度調高些,或是限制運轉百分比,誏冰機勉強繼續運轉,待能停機時馬上停機保養。

    再者冷卻水溫能降低的話,降低看看。趨近溫度3.5應該還好算高,除非此台冰機當初選機時的設定就是已到上限,不然最多是高揚程會alert。

    生物膜是能透過投藥來殺死,但仍會附著於管壁上,高效率銅管一定得通管,不然最多也是持平狀況,不會解決。

    進口冰機可透過設定來使冰機勉強運轉,但是不建議長期,離心機對水溫很敏感。

    2010-07-12 23:08:45 補充:

    http://www.sunair-green.com/default.asp

    我介紹這家水處理公司,參考看看。

    PS,不是打廣告別誤會,只是我對他們其中一項產品很感興趣。

    • Login to reply the answers