andy gore asked in 家居與園藝維修 · 1 decade ago

如何灌R410a冷媒?

1.如何灌R410a冷媒?

2.要怎樣確定灌足夠的冷媒?

Update:

1.要灌 液態是把冷媒罐倒置嗎?

2.抽真空前不需要recovery嗎?

3.是從discharge line 或 suction line 灌?

Update 2:

4.可不可以Subcooling Temperature 確定我已灌足夠的冷媒?

Update 3:

5,But charge in the suction line only vapor state,if liquid Would be damage the compressor,But how?

4 Answers

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    1.如何灌R410a冷媒?

    答:R410A為R32(50%)+R125(50%)混合而成,因為是擬似共沸點,

    是故,需以液態方式充填,若有洩漏,洩漏量高於20%以上時,

    則需全數釋出全數更新,方能確保兩種冷媒比例值。

    2.要怎樣確定灌足夠的冷媒?

    答:要確保冷媒充填量,可以依據室外機銘板上所記載之冷媒量,

    配以磅稱來作定量充填。

    2010-05-19 15:22:11 補充

    1.要灌 液態是把冷媒罐倒置嗎?

    答:視冷媒出口位置

    2.抽真空前不需要recovery嗎?

    答:若冷媒已有洩漏,且不知洩漏比例時,建議重新充填。

    3.是從discharge line 或 suction line 灌?

    答:由suction line,且於壓縮機運轉狀態下進行。

    4.可不可以Subcooling Temperature 確定我已灌足夠的冷媒?

    答:Subcooling Temperature 會隨環境條件不同而有所差異,

    是故,不足為據。

    Source(s): A.C.Designer
  • 1 decade ago

    R410冷媒灌充

    跟傳統R22 及R134a不同之處為

    第一 要灌 液態 不可灌氣態

    第二 絕對要抽真空 不可用冷媒沖管路

    第三 只要照室外機 名牌上的公斤數去充填 一定可以用

    第四 R410冷媒 若有洩漏 一定是全部放掉 重灌

    第五 若灌太多(超過不會太高) 不可洩放冷媒

    R410冷媒是混合式環保冷媒

  • Lv 7
    1 decade ago

    你好

    R410A要用定量充填喔〈看外機明牌有冷媒充填亮喔〉,先要把冷媒排

    光,抽真空,充冷媒,費用3000-4000元ㄛ

    R410A充填比較細膩喔

  • 1 decade ago

    要有專用壓力錶

    冷煤桶

    磅秤

    真空泵浦

    最好也要有勾錶

Still have questions? Get your answers by asking now.