耗呆 asked in 科學工程學 · 1 decade ago

焊機可以接家用電嗎

我想用家用電接300A氬焊機或300A電焊機,使用電流150A左右,家裡的無熔絲總開關T75,如果這樣使用會燒掉ㄇ還是要會工業用電

(我看工廠都接75A~100A)

Update:

我家無熔絲總開關T75,但是有很多T20分支無熔絲開關(各房間)所以我哥說要是要用焊機要把家裡各房間開關關掉不然各房間用電加焊機用電會過窄要是電原線太小會發生火災....

Update 2:

家裡的無熔絲總開關電原線沒有30平方公分的電線有方法可以補救嗎??

7 Answers

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    chaowtcy ( 初學者 1 級 ) 你這樣一說.是否認為我們投票人不長眼睛 阿.

    我師傅.雖然書讀得少.至少為人正派.在下我認為太不應該 !

    2010-02-16 16:08:00 補充:

    版大 此題以有些時間無人來賺取.小弟未知人特來接之.

    我先祝. 您 福虎生風.福虎添翼. 財大氣粗. 財源廣進.!

    您想用家用電接300A氬焊機或300A電焊機,使用電流150A左右,家裡的無熔絲總開關T75,如果這樣使用會燒掉ㄇ還是要會工業用電????.

    回答: 如果 您將您的氬焊機或電焊機.的電流調高到極限例如300A 會先行壞掉.的即是您的亞焊和電焊機器. 焊條使用4-5mm的焊條在下可以保證.不用到一年之內.您的機器.可能先卦掉.而無熔絲總開關T75. 一然無恙. 若是要它跳電.則一次同時

    使用兩台機器.我保證無熔絲總開關T75跳電.

    .

    您家裡的無熔絲總開關電原線沒有30平方公分的電線有方法可以補救嗎??

    請您補充現在的情況.狀況. 有什麼電線. 請勿刪除問題.因為那是不道德的歐.ㄋㄟ

    2010-02-17 19:40:16 補充:

    你家總開關配線如果是於14平方的話會有用一整天電線會有發熱現象.( 焊條用4mm )

    偶而用還好不會有問題.! 可是捏 如果在於鎖住固定電源線的時候.您若是沒有固定(勞固)也就是(鎖緊)您的電線則會因為接觸點太鬆而產生.過電(電流通過)不良更加容易產生發熱現象. 至於發生火災是 你要將易燃物放置在於.會發熱的地方就可以增加火災發生率.

    所以只要是會 發熱 的地方 我決對嚴禁放置易然物品. 否則真的後果不堪設想.

    請您補充現在的情況.狀況. 有什麼電線. 請勿刪除問題.因為那是不道德的歐.ㄋㄟ

    2010-02-17 19:47:40 補充:

    如果 您將您的氬焊機或電焊機.的電流調高到極限例如300A 會先行壞掉.的即是您的亞焊和電焊機器. 焊條使用4-5mm的焊條在下可以保證.不用到一年之內.您的機器.可能先卦掉.

    我以損失過的經驗. 如果您有多餘的錢不訪一試.由其是使用5mm以上的焊條.

    Source(s): 番王 師傅, 不說也罷
  • 丫丫
    Lv 7
    1 decade ago

    以個人使用經驗

    如果你的機器是變頻式的75A決不會跳.

    如果是電子式(請說明機器品牌)的至少我用的不會跳.

    如果是傳統變壓器型的.....就要看他的實際有效功率了.我有一台日制昭和38年的古董氬焊機兼電焊機用150A輸出操半小時還OK.

    電線14平方的也夠了.我新配的用22平方.有一點.無熔絲開關新舊有差.他的最大容許K數也有差.

    2010-02-17 14:27:32 補充:

    未知人大大

    如果 您將您的氬焊機或電焊機.的電流調高到極限例如300A 會先行壞掉.的即是您的亞焊和電焊機器. 焊條使用4-5mm的焊條在下可以保證.不用到一年之內.您的機器.可能先卦掉.

    請問這是真的嗎?

    日系機種使用率40~50%歐美系60%.過熱現在都有保護裝置.

    4-mm焊條平焊180A也夠啦!5mm平焊220A也夠啦!

    LI ( 大師 5 級 )

    報告大師

    版大問的是輸出端電流.150A通常標準38平方就能操整天了但台製黑心貨要標示60AA的才不發熱.(輸出端電壓有防電擊裝置的機種才22V.舊式的85V左右.)

    2010-02-17 14:49:43 補充:

    電線14平方的也夠了.我新配的用22平方.~~~~這是電源線.

    輸出請用標準38平方的.火線.地線相同.夾頭請用500A的.否則過熱會讓輸出端線纜很快燒毀.

    接地那條前端建議用一塊銅板.這樣過電才好.

    2010-02-17 15:21:42 補充:

    從新看過這題

    你家總開關配線小於14平方的話會有危險.

    偶而用還好.生產用.....建議請電匠師父實地看過.

    Source(s): 工作經驗, 本業
  • LI
    Lv 7
    1 decade ago

    大家參考

    1.電線截面積以mm2為單位,是指平方公釐

    30平方公分大概比手臂略粗

    2.150A所需之電線,若在PVC管內,應選60或80mm2之規格(50mm2約耐受100A)

    3.需求150A不可使用75A之NFB

    4.即使非滿載、勉強使用,也會造成附近用戶的電壓下降,引起抱怨

    除非再加裝變壓器當電抗器,減少壓降→花錢卻仍無法滿足需求

    5.還是請水電行協助,向台電申請,增加容量

    平安是福!

  • 1 decade ago

    版大你的哥哥算蠻內行的哦

  • How do you think about the answers? You can sign in to vote the answer.
  • Anonymous
    1 decade ago

    耗呆版主

    本應盡綿薄之力回答疑惑

    惟鐵定被---001--及其所屬投票部隊作掉

    故放棄回答請見諒

    001該回答中之電線28平方實際上並無此規格請小心

    切記其帳號與解答並複製留存

    依其知識+之解答去改善發生火災時

    可依法控告其提供錯誤知識誤導

    令其賠償你改善後之損失

    請恰電機專業人士洽詢為上策

    2010-02-12 17:34:56 補充:

    版主 注意喔

    電線單位不是平方公分

    30平方公分截面積電線

    在核能電廠才用的到

    2010-02-13 14:38:57 補充:

    LI 果是大師級回答

  • 1 decade ago

    進來學習學習.....

  • 1 decade ago

    建議你外加一個NFB

    小心的接在電盤的一次側

    否則你家的電器設備隨時有斷電的可能

Still have questions? Get your answers by asking now.