均凱 asked in 教育與參考考試 · 1 decade ago

眩光標準如何判定

請問有相關單位能查詢關於燈具炫光標準之單位嗎

Update:

BOSS大大,那請問市面上是否有簡易的量測工具能做簡易的檢測,例如測照度有照度計,有眩光的測量儀器能夠買嗎(簡易的工具,不會太貴的@@)

Update 2:

統一眩光指數(UGR,Unified Glare Rating)測試條件及方法應符合「CIE 117」規範,關於CIE 117規範誰知道去哪找ㄚ,我急需CIE 117規範標準內容,有人知道嗎@@~~

1 Answer

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    一、室內照明燈具申請節能標章認證,其適用範圍、能源效率

    試驗條件及方法及能源效率基準規定應符合下列規定:

    (一)適用範圍

    室內照明燈具產品為符合中華民國國家標準CNS 14335規範或經經濟部能源局認定之室內照明燈具。

    (二)能源效率測試條件及方法

    1.室內照明燈具配光之測試條件及方法應符合「國際照明委員會標準CIE 70」規範內容要求,配光曲線量測之測試角度間距應為二.五度(含)以下,室內照明燈具實測能源效率(lm/W)之計算為燈具總光輸出(lm)除以燈具總輸入功率(W)。

    2.統一眩光指數(UGR,Unified Glare Rating)測試條件及方法應符合「CIE 117」規範內容要求,且UGR測試條件使用係數如下:

    a.天花板反射係數(Ceiling reflectance):0.3

    b.牆面反射係數(Wall reflectance):0.3

    c.地面反射係數(Floor cavity reflectance):0.2

    d.室內長寬尺寸(Room dimension):4H:3H(其中H為室內高度)

    (三)室內照明燈具能源效率基準

    1.室內照明燈具能源效率實測之計算值應符合下列規定:

    燈具分類 色溫標示範圍 能源效率要求 品質要求

    燈具尺寸65公分以下 2580K以上,未達4600K ≧64.0 lm/W 統一眩光指數≦19.0且演色性指數≧80.0

    4600K以上,未達5700K ≧62.0 lm/W

    5700K以上,7100K以下 ≧60.0 lm/W

    燈具尺寸大於65公分 2580K以上,低於4600K ≧74.0 lm/W

    4600K以上,低於5700K ≧72.0 lm/W

    5700K以上,7100K以下 ≧70.0 lm/W

    二、申請節能標章認證之室內照明燈具,其光源若屬節能標章公告項目者,應先取得節能標章認證。

    三、前點節能標章能源效率之標示,應注意下列事項:

    (一)標章使用者之名稱及住址須清楚記載於產品或包裝上。

    (二)標章使用者若為代理商,其製造者之名稱及地址須一併記載於產品或包裝上。

    (三)產品型錄上應標示產品之色溫及能源效率值。

    (四)產品發光效率、統一眩光指數及演色性實測之計算值,計算小數點後第一位,小數點後第二位四捨五入。

    還有疑問可以打去工研院照明實驗室問相關人員.

    應該有更清楚答案.

    Source(s): 自己