阿盟 asked in 科學其他:科學 · 1 decade ago

APFR(自動功率因數調整器)的C/K值如何調整

部分APFR(自動功率因數調整器)的面板上,有一調整C/K值之旋鈕,請問該數值如何設定(計算) ,懇求 貴高手能不吝解答,謝謝!

(假設電容器規格為3相 / 380V /20KVAR / 250uF)

Update:

CT為 800/5A

3 Answers

Rating
  • Jack
    Lv 7
    1 decade ago
    Favorite Answer

    自動功因調整器(Automatic Power Factor Regulator,APFR)

    http://peal.ee.kuas.edu.tw/refault/APFR1.htm

    http://peal.ee.kuas.edu.tw/refault/APFR2.htm

    自動功率因數調整器(APFR) 將低壓迴路之電容器集中控制,

    隨著負載變化,APFR能自動將電容器分段投入或切離迴路

    http://www.captech.com.tw/prod/images/HPF6HPF12.rt...

    APFR設定各段電容器比例或電容器容量操作說明

    2009-09-08 11:57:46 補充:

    http://www.teamware.it/docs/REQM.PDF

    第三頁 : 調整C/K值操作手冊. (英文版)

    ...

    2009-09-09 23:42:48 補充:

    Indicate the currently displayed setup parameter (note that the SETUPled is On):指示燈ON時

    1st level parameters (led On): PF set-point, CT primary current, 1st(lowest) step kVAR (referred to nominal voltage).輸入一次側參數 PF ; 電流 800A ; 乏時功率直及電壓值.

    (第三頁 : 調整C/K值操作手冊)...

  • Anonymous
    9 years ago

    要算C/K值前必須要得出CT變比是幾倍。

    系統Q

    ( ------------------------------------)*2/3

    根號3*系統電壓*CT比

    18680

    (-----------------------------------) *2/3 =0.051

    根號3*440*320(1600:5)

    以上是C/K值的公式,不一定每個APFR後面都要乘上2/3

    320是由CT變比1600/5=320 得來的。

  • 1 decade ago

    感謝你的解答.

    不過似乎沒抓到問題點.

    2012-04-22 20:24:36 補充:

    感謝二樓的意見.

    但據我所知,好像不是這樣(後來才查到的),要不要在確認一下.

Still have questions? Get your answers by asking now.