Yahoo Answers is shutting down on May 4th, 2021 (Eastern Time) and beginning April 20th, 2021 (Eastern Time) the Yahoo Answers website will be in read-only mode. There will be no changes to other Yahoo properties or services, or your Yahoo account. You can find more information about the Yahoo Answers shutdown and how to download your data on this help page.

Natalie asked in 家居與園藝裝飾及裝修 · 1 decade ago

十萬火急! 好似比冷氣師傅諞左!

我大夏無冷氣喉,我三部機都打平安裝而沒有駁一條喉到牆邊,致冷氣底盤積水, 其中一部更的積水更倒流屋內,

1)剛剛叫師傅上來, 他幫我加左膠底盆和去水喉, 但我幾部冷氣都開左兩天wor, 但膠底盆和去水喉一滴水都唔見, 這是否正常, 那個師傅是否諞我?

2)另外請問一般來說, 冷氣喉原裝那個底盆是點樣將水流到新加的膠底盆和去水喉, 而排水出來? 我要知這些knowledge 同師傅理論

Update:

我知道我的冷氣不是” 倒汗水打循环到那个CONDENSER做进一步冷却而增加效率” 的, 如果是的話, 之前都唔會冷氣底盤積水, 倒流屋內la

Update 2:

我最擾心的是水仍然積在冷氣機底而出唔到去新的膠底盆, 導致遲d 冷氣機底部腐爛, 甚至再倒流水到屋內

3 Answers

Rating
  • 1 decade ago
    Favorite Answer

    每個牌子的冷氣機的設計不同,有些設計較完善附有排水孔(機底),能將底盤積水大部份排出機體外,雖然這樣一個設計,但好多冷氣師傅唔會幫客安裝,讓部機自動蒸發,因慳水慳力。這樣部機就如你所想像中的很快銹蝕影响機體壽命,况且香港空氣質數差,積存在機體內的水真的會侵蝕機內組件如散熱鋁片,風扇座脚等金屬。如果是一個負責任的好師傅佢應該好了解部機的運作和功能,需要怎樣安裝做唔做去水或怎樣做去水都會同客方講清楚。(因有些舊式大厦是沒有冷氣排水喉的設施,或你買冷氣機的店舖既安裝冇包做去水喉嘅費用,如額外多做的工作就會另外收費,購買者要事前清楚裝機的費用包括什麽項目在內,可以避免監收情况出現)。

    2008-07-06 18:42:05 補充:

    有些失魂師傅做完排水設施後冇將去水塞拔去,部機變咗自動蒸發,啲客都唔知,當幫佢洗機時才發現有關情况,當然要反應比客知。現時所有大型家電公司冷氣工程都全部外判,質素好參差,因判價錢不高要手快同慳料才揾到食,冇セ諗到什麼安全穩固,有啲裝機方法重離譜,部機擺落機台位,兩件玻璃打膠修口就算完工,有什麽標準可言,正謂:不求質素,但求回報。之前你部機有水倒流入屋係師傅裝機時冇做斜水,(有啲師傅裝機唔帶平水尺架!)你幾部機開機後都冇水排出,很大可能個去水塞冇拔掉,啲水就排唔出機體外,叫師傅跟進啦!希望幫到你,祝:生活愉快!(資深冷氣師傅)

  • ?
    Lv 7
    1 decade ago

    冷氣喉原裝那個底盆是點樣將水流到新加的膠底盆和去水喉, 答案系新機底盆有去水孔, 只需取走膠封蓋, ,(舊式的機要鑽孔)水會流入新裝膠底盆然後由膠底盆去水咀流入膠喉, 水最終由膠喉尾流走外牆排放.

  • 1 decade ago

    其实您不要怪那师傅,现在有一些窗口冷气机是没有CONDENSATE倒汗水的,因为原理是它把所有倒汗水打循环到那个CONDENSER做进一步冷却而增加效率,当他们被蒸发就没有水流出来了.师傅加那水盘只是怕您担心而已.