Anonymous
Anonymous asked in 科學其他:科學 · 1 decade ago

UPS不斷電系統有分動態和靜態?

UPS不斷電系統有分動態和靜態,請問這是差在那裡啊?

謝謝大家!

3 Answers

Rating
  • Boyu
    Lv 5
    1 decade ago
    Favorite Answer

    1 靜止型UPS 主要構成元件包含:

    1.1 充電機/整流器(Rectifier/Charger)

    1.2 蓄電池(Battery)

    1.3 變換器(Inverter) .

    1.4 靜止型切換開關(STS;Static Transfer Switch)

    1.5 維護用旁路開關(Maintenance Bypass Switch)

    1.6 匹配隔離變壓器(Match and Isolation Transformer)

    2 全動態型

    2.1 抗流圈

    2.2 同步機(馬達發電機組)

    2.3 離合器

    2.4 引擎

    2.5 儲能裝置(如飛輪等裝置)

    2.6 維護用旁路開關

    http://www.delta.com.tw/ch/product/ps/ups/tech/art...

    不中斷電源設備之選擇與應用

    裡面有UPS詳細介紹

    2006-05-30 14:28:48 補充:

    以構造上來區分,UPS大體上可分成靜止型(Static Type) 及動態型(Dynamic Type)二種。凡結合轉動之引擎、馬達、發電機、飛輪等做為電力輸出元件者,本文均歸納為動態型。在應用上亦可分成線上式(On-line)及離線式(Off-line),前者為UPS全部或部分裝置於電源與負載之間,具有隔離作用,後者為熱機待命狀態,唯有當電源中斷時才供電

  • 1 decade ago

    動態 => ON LINE => 它工作原理是:

    先偵測市電頻率,一邊將市電整型成直流電,對電瓶充電,同時參照市電交流波型,同步輸出,特色是=>市電斷電時,負載不會感覺到已經切換成UPS電池供電.

    靜態=> OFF LINE => 它工作原理是:

    僅偵測市電是否斷電,若沒斷電則只對UPS電池充電,斷電時會有一個RELAY切過去的聲音,那就是由電池經過INVERTER切成交流提供負載AC電源,特色是=>市電斷電時,負載會感覺到已經切換成UPS電池供電,有一個明顯的下降波型.

    Source(s): 電力電子學
  • 1 decade ago

    我只聽過有在線式和離線式兩種,詳細情況我也不是很清楚ㄝ!

Still have questions? Get your answers by asking now.